高度超过6密的半地下室办公室排烟问题
ljk3011
ljk3011 Lv.2
2011年03月17日 17:32:52
来自于通风排烟
只看楼主

新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。 另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是吊顶?

如果是吊顶上 我的风管位置在5.5米 排烟口在2.8米 应如何连接?(不能降低风管位置,还有空调洁净系统)
免费打赏

相关推荐

APP内打开