请教关于喷水强度的问题?
jimlxf
jimlxf Lv.5
2006年04月06日 16:15:57
只看楼主

喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?

喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?
这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
免费打赏
saerka_rock
2006年04月08日 11:45:05
12楼
计算方法在喷淋规范的条文解释里其实说的已经比较清楚了。喷水强度本来就是针对不同建筑物选取的,不是计算来的。喷水强度需要多少,根据建筑物危险等级确定。
回复
zhoukj
2006年04月09日 22:08:59
13楼

有见地,可以按自己的道理来。
另外请教各位,这个喷头的喷水的半径是根据什么来得 ?厂家设计好的吧?一般多少?
回复
cailiang008
2006年04月10日 08:29:05
14楼
各位大哥,请看条文说明吧!
回复
saerka_rock
2006年04月10日 08:31:25
15楼
你找找规范后面的条文解释里有一个什么ABCD的一个正方形,正方形的边长除以根号2,就是喷头的保护半径!至于这个正方形多大,就根据你所选的特定流量系数的喷头以及要求达到的喷水强度计算确定!
回复
mgo652
2006年04月11日 09:28:39
16楼
不能按一个喷头计算,应该按保护面积内的喷头全部动作之后来计算
回复
saerka_rock
2006年04月11日 10:43:06
17楼

引用自己的话,郑重说明:本人上述言论,不正确,喷头保护半径也许不是计算来的,而是喷头在一定压力条件下,特定喷头的一个定值参数!
回复

相关推荐