柱纵筋偏位对结构的影响
luo13610097967
2011年03月17日 09:07:30
只看楼主

现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg

免费打赏
d258727684
2011年03月18日 00:16:00
22楼

我们工地正1层时也是这样,他们就是采取1楼的说法,但是只把钢筋推斜,没在柱子根部加一根钢筋。
回复
zixishejiyuan
2011年03月18日 08:49:32
23楼
不太明白啊 能不能说得详细点 没怎么接触这个问题
回复
qingsong4929
2011年03月18日 09:10:52
24楼
同样支持2楼,好贴
回复
wjzh66881
2011年03月18日 09:39:52
25楼
我是施工单位的,一般都是按照一楼的办法纠正

但我更希望监理要求拆除重浇,因为这样才能吸取教训

因为在模板验收和浇筑混凝土过程中控制到位的话这种情况出现的几率会减少很多,再有加的那根L型钢筋是坐在楼面上的,地震时起不了多大作用
回复
a-516
2011年03月18日 10:20:38
26楼
支持2楼,受教!
回复
lgt9666
2011年03月18日 10:28:42
27楼
现在的施工企业层层分包,实际施工人又是按量计算工资,所以存在的问题确实很多。
回复
syhsg0506
2011年03月18日 11:29:25
28楼
按照楼主的叙述,应该改正,还有一个问题想请教一下楼主:一边100,另一半还没有出线,即保护层大于50,有加钢网吗?(保护层大于40要有防裂构造措施
回复
snowman2
2011年03月18日 11:38:51
29楼
一般浇筑时要有人跟护钢筋的,偏位了甩回来,偏太多就插筋,浇筑完成发现偏位的话扳正加7字钩
回复
cuisuiyun
2011年03月18日 12:27:58
30楼
城市建筑设计交流群41947490
回复
lks916
2011年03月18日 12:33:27
31楼
构造柱可以按1:6的比例调整,但是框架柱偏出100mm就属质量事故,需要设计出方案,一般是另植筋的办法。
回复

相关推荐

APP内打开