柱纵筋偏位对结构的影响
luo13610097967
2011年03月17日 09:07:30
只看楼主

现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg

免费打赏
yifan99
2011年03月18日 13:13:14
32楼
同意19楼的 r做法
回复
chentls
2011年03月18日 14:07:19
33楼
我更希望监理要求拆除重浇,因为这样才能吸取教训

因为在模板验收和浇筑混凝土过程中控制到位的话这种情况出现的几率会减少很多,再有加的那根L型钢筋是坐在楼面上的,地震时起不了多大作用
回复
sht222666
2011年03月18日 14:29:33
34楼
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事(奸商)!!!
回复
easyfish88
2011年03月18日 14:53:17
35楼
工地也碰到这种情况,之前有个帖子,基本按1楼做法
回复
qq244328001
2011年03月18日 15:39:26
36楼
学习.....!!!!!!!
回复
nishiwofei
2011年03月18日 16:05:45
37楼
很奇怪十公分的偏差怎么出来的,没验收的,没质检吗?
回复
宝哥哥哥
2011年03月18日 16:54:24
38楼
回复
ynxyjsjlgs
2011年03月18日 16:56:16
39楼
为什么我们中国的工程质量这么差,就是因为一些施工队不按规范走凭着自己的经验,看看日本的建筑行业。
回复
wjf204
2011年03月18日 16:56:16
40楼
一楼说的好,同意一楼做法
回复
jiguobu
2011年03月18日 16:56:23
41楼
弄好的谁想改啊
回复

相关推荐

APP内打开