请大家分析一下,这四种设置方式分别应用在什么样场合下?或者说实现的功能上有什么区别?
请大家分析一下,这四种设置方式分别应用在什么样场合下?或者说实现的功能上有什么区别?

2楼
给现场动力设备配电,偶在画图时常用1,3两种方式,系统小的时候如十几个千万的,用方式1,
稍微大一点的系统,上一百多千瓦的系统用方式三。方式2用在容量很大的系统中,需设置单独的进线柜。方式4没用过。不知同行弟兄们又什么别的看法?
回复
3楼
1、3常用的,2用在GGD、PGL等柜体,4是常见的XL-21柜体的。
回复
4楼
1号是次出线动力柜,2号是带隔离功能兼有进线和出线的功能,3号一般用于串联在带有隔离功能的的进线柜,4号一般出现在动力箱等负荷比较小
回复