请教:动力柜进线开关如何设置?
da-shu1979
da-shu1979 Lv.2
2006年04月06日 15:13:31
只看楼主

请大家分析一下,这四种设置方式分别应用在什么样场合下?或者说实现的功能上有什么区别?

请大家分析一下,这四种设置方式分别应用在什么样场合下?或者说实现的功能上有什么区别?

1144307603067.gif

da-shu1979
2006年04月07日 12:51:34
2楼
给现场动力设备配电,偶在画图时常用1,3两种方式,系统小的时候如十几个千万的,用方式1,
稍微大一点的系统,上一百多千瓦的系统用方式三。方式2用在容量很大的系统中,需设置单独的进线柜。方式4没用过。不知同行弟兄们又什么别的看法?
回复
qixw999
2006年04月07日 18:08:01
3楼
1、3常用的,2用在GGD、PGL等柜体,4是常见的XL-21柜体的。
回复
yhltdcomych
2006年04月08日 12:27:05
4楼
1号是次出线动力柜,2号是带隔离功能兼有进线和出线的功能,3号一般用于串联在带有隔离功能的的进线柜,4号一般出现在动力箱等负荷比较小