一直没弄明白的问题,金属线槽、桥架区别以及穿线问题
log417
log417 Lv.7
2006年04月06日 13:50:13
只看楼主

一直认为金属线槽与桥架基本是类似的,只是线金属壳截面积薄点! 但电缆能不能在线槽里穿呢?bv线在线槽里穿时没问题的吧! 同理BV线不能在桥架里穿呢 ,以前如果我都是采用BVV线的!那就想弄明白 BV能不能在桥架里走呢 而电缆可以穿金属线槽吗? 请求帮助!

一直认为金属线槽与桥架基本是类似的,只是线金属壳截面积薄点!
但电缆能不能在线槽里穿呢?bv线在线槽里穿时没问题的吧!
同理BV线不能在桥架里穿呢 ,以前如果我都是采用BVV线的!
那就想弄明白 BV能不能在桥架里走呢 而电缆可以穿金属线槽吗?
请求帮助!
免费打赏
yuzi40277738
2007年12月04日 11:40:54
12楼
一般情况下,管、槽内导线多于3根时,每根导线最大允许载流量应根据导线根数的多少,乘以不同的降低系数。但如果符合本规范所规定的填充率及载流导线的根数要求时,可不考虑多根导线共槽敷设时,允许载流量的降低问题。
9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。

控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。

注:①控制、信号等线路可视为非载流导线。
②三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第8章所规定的载流量校正系数时,电线或电缆根数不限。但其在线槽内的总截面仍不应超过线槽内截面的20

线槽 可以走电缆 桥架不 可以走 BV线 但穿管 可以于电缆同架走
回复
lxz05
2007年12月04日 13:47:19
13楼
同意12楼,有时候要多看看规范,好多东西规范里多有.
回复
ctzh
2007年12月04日 16:35:16
14楼
一般多根导线在同一线槽内敷设时尧考虑载流量降低的问题,规范上说得非常清楚。