消火栓分区给水问题..
2002wjs
2002wjs Lv.2
2002年12月11日 22:04:05
只看楼主

小区区域集中消火栓给水系统,栓口静压78m水柱,系统水头损失达25m水柱,主水泵扬程达120m水柱。不知道是否要分区。

小区区域集中消火栓给水系统,栓口静压78m水柱,系统水头损失达25m水柱,主水泵扬程达120m水柱。不知道是否要分区。
免费打赏
wlj
2002年12月11日 22:18:52
2楼
要分区。另外25m的水头损失也太大了,建议将室外加压主管放大一号。
回复
水84
2002年12月11日 22:26:49
3楼
要分区。
回复
2002wjs
2002年12月11日 22:32:13
4楼
多谢。但栓口静压没大于80m水柱,能满足规范要求啊
回复
ghpnf
2002年12月12日 10:46:03
5楼
按规范不需要分区
回复
wuke
2002年12月12日 14:17:02
6楼
可以不分。
回复
hnxz2000
2002年12月12日 18:53:53
7楼
不用分区
回复
2002wjs
2002年12月12日 20:55:25
8楼
按静压80m分区,栓口动压超过80m,由于受减压孔
板减压孔直径的限制,减压量有限水枪反作用力会
超过15kgf呀。
回复
lsy78
2002年12月12日 21:16:45
9楼
只差2米还是分好
回复
fanyuping1121
2002年12月13日 21:19:18
10楼
还是分的好,设防火卷帘,以满足各个消火栓的自救小龙带
回复
water_1786
2002年12月13日 21:47:13
11楼
有没有增压稳压设施?
回复