排烟风机入口处设排烟防火阀
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年03月16日 21:40:52
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口保证风口风速小于10m/s。

根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,
某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,
这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口
保证风口风速小于10m/s。
免费打赏
红佳凯
2011年03月21日 08:18:12
12楼
学习
回复
linhaipingfeng
2011年03月21日 20:20:12
13楼
安装防火阀是为了保护风机,那个风速规范上面有 有风管和无风管出风口的速度都是一样的不大于10m/s
回复
aa13223645139
2011年03月21日 22:29:55
14楼
赞成这种观点
回复
netling
2011年03月28日 14:58:20
15楼
2楼的同学也许没有看过排烟风机的控制原理图,排烟风机和防火阀的联锁不是通过硬线来实现的,那样可靠性太差了,是通过防火阀的信号和排烟风机的控制回路联锁来实现的,风机停后还有一个停止信号回返给控制箱
回复
gaoshang2324
2011年03月29日 20:14:42
16楼
我一般加上防火阀。
回复
tangchaoyhl
2011年11月22日 11:21:49
17楼
如果要严格按照规范来的话只有风机入口接风管然后加防火阀了,要不然总不能把防火阀放在屋顶,然后再把风机垛在防火阀上把