根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口保证风口风速小于10m/s。
根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,
某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,
这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口
保证风口风速小于10m/s。
2楼
排烟风机前加防火阀的目的在于,排烟时间太长(其实也就是火情已无法控制了)的时候,切断排烟风机和烟气路由,防止设备烧毁。这个防火阀有一根硬拉线接到排烟风机的配电箱里,防火阀熔断时硬拉线直接切断排烟风机电源强制停机。可以理解你的说法,但从规范上来讲是不行的。
回复
3楼
排烟风机有自带防火阀的,不用另加
回复
4楼
呵呵,按规范上的吧
回复
5楼
需要加的,风机一般不自带防火阀的,当然也可以要求厂家配套;如果只是排烟平常不通风的话,就选常闭型的,电动及手动开启,280℃熔断关闭,与排烟风机联锁停机。多规有要求排烟口的风速不宜超过10m/s的
回复
6楼
排烟风机入口应设与风机联锁的排烟阀,平时常闭,火灾时联锁开启风机,280℃熔断关闭风阀和风机。
大院都这样做,否则,强审时属于违反规范问题
回复
7楼
路过,学习中
回复
8楼
要加排烟防火阀 排烟口风速不宜大于10m/s 否则吸入过多空气 影响排烟效果
回复
9楼
回复
10楼
您这句话说的有什么意义啊,呵呵,还不如说路过学习下呢
回复
11楼
不接风管风机怎样和屋顶连接?安装防火阀是为了保护风机和防止火势蔓延。
回复