现在循环流化床锅炉一般使用的变频调速称重给煤机,采用变频器调速。我厂使用的是西门子MX440变频器,发生过几次由于厂用母线电压瞬间降低导致变频器停机,由于处理不及时,锅炉被迫压火的情况。后来发现,这种情况下,变频器由于电压降低,自动停机。只有重新上电才能恢复正常。经过查阅说明书,调整了变频器两个参数,通过瞬间断开变频器电源然后合上的方法测试,变频器可以自动重新启动给煤电机运行。但是,其他的厂没有遇到过这类问题吗?如果有,给煤机厂家为什么不设置避免这种情况出现呢?
我厂也遇到过这种情况,用的是日立的变频器,曾经出现过系统冲击引起的电压下降,导致变频器跳闸,不过,我把变频器的一个时间参数及自启动时间进行了设定。出现跳闸时,如果电压恢复,经过几秒钟的时间(根据自身情况来设定),让变频器自启动,来完成电机的启动。不过,这要看电压恢复的时间长短,如果电压恢复时间超过了设定的变频器的自启动时间,则不能完成启动;如果瞬时电压降低恢复时间较快,即小于变频器的自启动时间,则能够顺利的完成启动过程。