求助:长、短延时电子脱扣器动作电流如何整定?
parapary
parapary Lv.4
2006年04月05日 14:39:54
只看楼主

--长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,请问一般都选多少倍? --短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,请问一般都选多少倍?--瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,请问一般都选多少倍?

--长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,请问一般都选多少倍?
--短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,请问一般都选多少倍?
--瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,请问一般都选多少倍?
免费打赏
lggufei
2006年12月24日 15:49:36
12楼
楼主在10楼的理解和楼上兄弟的说法是正确的.
要详细自己.
具体还是看厂家的样本!
回复
wqc.54899
2006年12月24日 16:33:30
13楼
楼主在10楼的理解和楼上兄弟的说法是正确的.
要看具体的负荷类型..
回复
love851006
2014年10月23日 17:36:13
14楼
学习咯
,很经典
回复
lucien599
2020年08月31日 12:57:50
15楼

根据断路器所保护设备的正常运行电流选择Ir 值,公式为Ir = X × In (X 为Ir 整定旋钮所指示的倍数,范围为0.4~1)。
当运行电流低于1.05Ir 值时,断路器不会启动长延时保护;当运行电流介于1.05Ir 和1.20Ir之间时,断路器可能启动长延时保护并可能脱扣;当运行电流大于1.20Ir 后,断路器会启动长延时保护并脱扣。
2. 选择tr值
脱扣单元的tr 整定旋钮是通过6倍过载电流对应的延时时间为设定刻度,其它倍数下的过载电流
所对应的延时时间由以下步骤查询:
a. 根据If / Ir 值,在横坐标上找到该值;
b. 根据整定要求的动作时间值tf,与If/Ir 值确定的坐标点,在坐标上找到最接近的曲线(如上图中蓝色坐标线所示);
c. 沿上述曲线查到横坐标值为6倍时,其对应的纵坐标上动作时间即为tr旋钮应整定数值。
如图示例中:In = 2000A,Ir = 0.7 × In=1400A,若要求在2100A(1.5Ir)时断路器延时25s过载脱扣,可通过横坐标1.5Ir, 纵坐标25s找到相应的脱扣曲线,沿此脱扣曲线,可查出对应横坐标为6时,纵坐标延时时间1s,即脱扣单元tr的整定值设为1s(如图中红色坐标线所示)。