【请教】请教一个变压器10kV侧设备及保护的问题
womecn
womecn Lv.4
2011年03月14日 16:57:51
来自于变压器
只看楼主

如图,总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]

配电系统.JPG

如图,
总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,
车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?
变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。

[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]

配电系统.JPG

免费打赏
womecn
2011年03月21日 19:53:26
12楼
谢谢版主关注。楼上的大大们,我感激不尽,学到了好多知识。
眼下业主倾向于使用断路器,我还是纠结与控制电源的问题,有提到使用PT或者手操,问题是分合闸需要差不多500VA的功率吧,PT不知道有没有这么大容量的?还有手操,我接触到的样本,都是需要外面供电源的,郁闷ing。
一旦遇到短路,母线电压下降,PT二次电压也会降低吧,跳闸线圈因为控制电压低而无法动作,会不?
可否配置UPS用来作为操作电源,或者有没有可以放到中置柜里的变压器类,偶又异想天开了,哈哈

[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-21 19:56 编辑 ]
回复
999abb
2011年03月23日 19:42:53
13楼
谢谢版主关注。楼上的大大们,我感激不尽,学到了好多知识。
回复
suzhijie_02
2011年05月07日 21:37:56
14楼
学习了,太高深了!!!