如图,总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]
如图,
总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,
车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?
变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。
[
本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]
2楼
大于800KVA的(用户)变压器,按规范要求必须装有“非电量保护”,那么,就需要有断路器控制变压器的电源,有继电保护。
有继电保护就要配开关柜,把变压器上的瓦斯、温度、压力等非电量(接点)信号接到高压柜,用来跳断路器。
所以,楼主图中的总降配输出的是专线,柜上的保护按变压器保护计算(当然也要考虑500米电缆线路的保护),因变压器离电源配出柜较远,应在变压器附近装负荷开关(主要起隔离作用),在紧急情况下可以拉变压器的高压电源,负荷开关可以带熔断器(不带也无可非议)。
回复
3楼
500米并不远,一般不再在变压器高压侧设置负荷开关或断路器。即2处没有任何保护。
一般800kVA的变压器,如果灵敏度满足的话,都是配置速断保护、过流保护以及非电量保护。如果灵敏度不满足要求,可采用差动保护。
回复
4楼
谢谢两位大大。
【2】处要是用断路器的话,没有交流和直流的控制电源,能不能合闸呢?
回复
5楼
配断路器,保护用变压器保护装置。开关柜电缆进线侧安装一只电源操控装置!就能实现电动操作了!!
回复
6楼
电源操控装置?能够输出控制电源吗?原理是啥啊?
回复
7楼
【2】处配断路器其实并不是最好的方案。最好设一个负荷开关,只是起到检修时有明显断开点的作用。
当然,你配断路器也是可以的。
如【2】处没有交流和直流的控制电源,可以从【1】处引直流,或从车间配电变引交流。当然这并不是最好的方案。一则【1】处较远,二来车间配电变0.4kV的交流电在送电时是没有的,所以断路器(或负荷开关)合闸需要手动。
当然,也可以在进线电源电缆接线处安装一个PT,用该PT提供操作电源!5楼朋友所说的电源操控装置可能类似于这种方案吧!
回复
8楼
楼主提出的这个问题值得讨论
2000kVA的变压器按规程,瓦斯保护必须有,差动保护也必须有,其他可选复合电流过电流或负序电压闭锁过电流,
其他单端电气量的保护都好实现.
问题就在于这个500米远,差动保护设在哪个位置合适, 如何实现.
方式一:在2处安装断路器,变压器差动保护装在2处与低压侧构成差动, 1也用断路器设电流保护就行了.这种配置比较容易实现 ,就是投资较大,变压器跟前要断路器和保护屏.
方式二:是我想努力实现的, 在1处装断路器,2处只安装刀闸,1处的互感器和低压则互感器构成差动. 这样差动保护继可以有效的保护变压器,也可以保护这500米线路.但这种方式需要解决另外一个问题, 电流互感器容量与差动电流回路电缆截面积配合的问题,也就是说二次电流回路阻抗不能太大,要让电流互感器带得动误差在允许范围内. 有两种解决办法可供参考, 一种是使用二次额定值为1A的电流互感器构成差动, 这样可以降低导线截面积, 一种是采用大容量(50VA以上吧)的互感器加10平米的电流二次线. 在继电保护检验规程里有一个验证公式, 需要短路电流得到过电流倍数, 可以根据阻抗算容量,也可以根据容量算阻抗.
2000KVA的变压器低压侧差不多要先4000/5/1的互感器, 如果把保护器安装在高压柜上,那低压侧的互感器容量将非常大, 10V侧互感器可选200/5/1,保护器装在低压柜上,高压侧互感器容量相对好选一些,电缆截面积也不会增加很多. 保护器装在低压侧时,高压侧跳闸回路必须设启动功率较大的重动继电器,防止感应电压引起误动.
我验证过的变压器差动二次回咱阻抗有 31500kVA 35/6的变压器, 高压侧800/5 25VA 电缆4平米150米, 低压侧 4000/5 25VA 电缆6平米 120米.可供参考. 关于验证公式我找出来后再补发.
回复
9楼
差动保护确实是需要上级的配合才能达到效果。
回复
10楼
有空把公示上传,大家一起学习,省的再翻资料了。
回复
11楼
不是一定要装纵差保护,如果速断能满足要求可以不设。
回复