请教一般计算电流25A的回路,开关用C65的好,还是RMM系列的好?
hsixwj
hsixwj Lv.3
2011年03月14日 16:09:14
只看楼主

是某照明配电箱的总开关与其余分路小型断路器处于同一个配电箱内,图纸上用的是 C65N-C40A 是不是可以改成RMM系列的?

是某照明配电箱的总开关与其余分路小型断路器处于同一个配电箱内,图纸上用的是 C65N-C40A 是不是可以改成RMM系列的?
免费打赏
gh45547304
2011年05月04日 16:30:42
2楼
不清楚~~~~~~~~~~
回复
l13591991255
2011年05月04日 23:25:22
3楼
上网查了一下,rmm是塑壳断路器啊,为什么要把微断换成塑壳的啊
回复
lossless
2011年05月05日 08:40:13
4楼
如果电源直接重低配间引来的还是塑壳吧。。。
回复
klongkey
2011年05月06日 23:47:08
5楼
用微断就可以满足全部功能啦
回复
fxhwell
2011年05月08日 20:27:23
6楼
资金允许的话,用RMM
回复
jlkinglor
2011年05月08日 22:06:06
7楼
一般照明箱的进线开关没超过微断有的额定电流上限的话,一般都选用微断了,没考虑过用塑壳呢
回复
lujing9452
2011年05月11日 11:00:10
8楼
看断路器的分断能力是否能满足要求,塑壳的分断能力要比微断的大。
回复
洛学
2011年05月11日 14:38:19
9楼
你需要考虑短路电流原因(本问题不用)、箱体大小墙体留洞问题、断路器功能等问题,才能决定
回复
zoujie1987
2011年05月11日 15:43:30
10楼
C65N-C40A 已经够了 何必要换呢
回复
king_flly
2011年05月11日 17:26:14
11楼
C65N又便宜又节约尺寸,也满足要求,干嘛要换呢?钱多?