明敷球墨铸铁管如何防止接口移位较好?
facezly
Lv.2
2002年12月04日 22:59:15
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
在桥面上明敷球墨铸铁管为防止接口移位该采用何种方法固定各个接口?(该管为市政给水管,口径为DN300,胶圈接口,要求对桥面影响尽可能小) 请各位高手出出主意,事情紧急!THANK YOU !
在桥面上明敷球墨铸铁管为防止接口移位该采用何种方法固定各个接口?(该管为市政给水管,口径为DN300,胶圈接口,要求对桥面影响尽可能小)
请各位高手出出主意,事情紧急!THANK YOU !
免费打赏
china-yinlong
2002年12月21日 12:03:17
2楼
建议使用KSTF型双球橡胶减震器,或者使用不锈钢波纹管补偿器.
生产单位;巩义市银龙给排水材料有限公司.电话:0371-4031758
详情查阅: http://www.china-yinlong.com
回复
mabing
2002年12月22日 15:15:22
3楼
过桥段换钢管.桥是柔性的,对接口肯定有影响.
回复
caitan88
2008年09月21日 21:47:11
4楼
承口端用卡箍:victory: