框架结构中,柱网的距离X向8米,Y向6米,这种较大跨度的结构,板宜做成双向板还是单向板,就是说在Y向上是不是需要加次梁,把板分格区划分为双向板。另外,实际工程中,单向板好还是双向板好。请前辈赐教!
框架结构中,柱网的距离X向8米,Y向6米,这种较大跨度的结构,板宜做成双向板还是单向板,就是说在Y向上是不是需要加次梁,把板分格区划分为双向板。另外,实际工程中,单向板好还是双向板好。请前辈赐教!
12楼
兄弟如果这些东西你还分不清楚,就不要做结构了,是很危险的!还是好好的学一些的好!
回复
13楼
我认为作十字梁好
回复
14楼
本人认为做成单向板比较好,原因有以下几点:
1、结构荷载大部分来自板的荷载,板厚取小了自然自重下来了。
2、单向板不受力方向上的配筋为构造配筋,所以直径为6的钢筋就可以了,如果用三级钢筋,受力方向上的钢筋可能取到最小配筋率的钢筋即可了,画施工图时非受力方向上的钢筋就不用画了,不过有一点就是主框架梁的钢筋会大些,但是总体来说还是省了不少。
3、假如做成双向板,两个方向都受力所以按照规范,必须都要满足最小配筋率,不但梁钢筋没省,板的钢筋也上去了。
回复
15楼
同意楼上的意见,单向板要省钢筋。但是双向板较保险,毕竟有两个传力方向。
回复
16楼
支持这位兄弟说的!
回复
17楼
优先考虑双向板。方形双向板的区格不宜大于5m×5m,矩形双向板区格的短边不宜大于4m。
回复
18楼
单项板省钢筋,这么大跨,还能省吗?板厚就会比双向板大!做大厚双向板,或加十字次梁,但也是双向。
回复
19楼
如果是地下室走消防车的话还是做成单向板吧
回复
20楼
