现在做的一个别墅区,地下车库需要做消火栓和喷淋系统,但是没有地方设置高位水箱,如果采用气压罐代替屋顶水箱的方式,是否可行?消火栓系统和自喷系统需要分别设置气压罐吗?能不能合用一套气压罐和稳压泵?
现在做的一个别墅区,地下车库需要做消火栓和喷淋系统,但是没有地方设置高位水箱,如果采用气压罐代替屋顶水箱的方式,是否可行?消火栓系统和自喷系统需要分别设置气压罐吗?能不能合用一套气压罐和稳压泵?
2楼
自喷系统和消火栓系统合用的话,气压罐有效容积怎么算?
回复
3楼
请大家指点 谢谢
回复
4楼
这样要看你水泵是按稳压要求来选的还是按消火栓和喷淋选择的。
如果设置两套泵的话,那应该是没有问题的(一套变频+气压罐,一套为消火栓和喷淋的)
回复
5楼
可以共用
查查标准图98S205,里面有说明和计算方法
回复
6楼
可以共用
查查标准图98S205,里面有说明和计算方法
回复
7楼
消火栓和自喷共用。
消防水量有多少??这得要多大的体积,低层储存10分钟消防用水,这罐得多大了
回复