还是请教理正,在进行管道重复线检查是,提示Error:参数类型错误: 二维/三维点: nil
lbj
lbj Lv.2
2002年12月04日 16:05:46
只看楼主

还是请教理正,在进行管道重复线检查时,提示 Error:参数类型错误: 二维/三维点: ni出现这种情况是怎么回事?另外在喷淋标注后尺寸均为25,我执行重复线检查,检查到两个重复线(两个红叉),但我删除红叉处的管道时,只有一个实体管道(重复线的意思是不是指两道线重合了),而且处理后自动标注仍是25,最后只好把管道全部删除,重新布置管道,重新连接喷头,自动标注后仍有局部标注都是25,请教如何避免这种情况?多谢!!

还是请教理正,在进行管道重复线检查时,提示 Error:参数类型错误: 二维/三维点: ni
出现这种情况是怎么回事?
另外在喷淋标注后尺寸均为25,我执行重复线检查,检查到两个重复线(两个红叉),但我删除
红叉处的管道时,只有一个实体管道(重复线的意思是不是指两道线重合了),而且处理后自动标注仍是25,最后只好把管道全部删除,重新布置管道,重新连接喷头,自动标注后仍有局部标注都是25,请教如何避免这种情况?多谢!!
lizheng
2002年12月04日 19:17:17
2楼
请将图形传到我的邮箱 lz-gps@sohu.com
我看一下。再回答。
回复
lbj
2002年12月04日 20:32:49
3楼
图纸已发,请查收
回复
lizheng
2002年12月04日 22:19:55
4楼
LBJ:
你好,我刚才看了你的图,发现有三个地方有小于250长度的管段,经处理后就没有问题了。
我将两个图形及其比较用邮件发给你,请查收。
检查重复线有问题是我们软件对某些情况检查不够严谨而造成的。
回复
lbj
2002年12月05日 09:14:25
5楼
理正的服务真是太好太及时了,非常感谢!!!!!!!
回复的图纸我已收到,有几个小问题请教理正:
1:喷淋中的短线和在喷头处没有断开的线是如何产生的,我是严格按照菜单操作的,如何避免这种情况?遇到这种情况怎样发现消除?
2:喷头连管需要先画喷淋管道再用喷头连管命令,这时喷淋管道有个管径,这是末端的管道,我不能先数喷头个数再确定管径,就按电脑提示默认管径,比如可能默认是25,也可能是100,我想问在根据喷头数计算管径处理后,这个管径是按画时的默认值,还是根据喷头数重新计算确定的。因为在我给你发的图中,末端管道有默认150的喷淋管(画时按默认管径),但你给我的图都已按喷头数标管径,请教这是如何修改的?
回复
lizheng
2002年12月05日 14:16:53
6楼
lbj:你好!
1、你的图中有3个地方有短线,其中一个是主干管分叉处,此处喷淋中的短线产生原因可能是你在此绘制管线时鼠标在此点取过,建议将捕捉半径调到缺省的500就基本上不会出现这类短线了。该短线在用[管道重复线检查]时能够检查出(有红色小十字,尽管不是重复线,但有红色小叉得仔细查一下)
另外2个小短线其一端在喷头圆心点,长度约10,我估计产生原因可同前。可能过短,未能用重复线检查命令查出。
至于喷头处未断开可能是你绘制好管道后将该喷头拷贝过来的,若是这种情况,可以执行一下[编辑2]中的[清除喷头内的管线]。
如何避免呢?我想只要将捕捉半径设置到300或500之类的即可。
下面说一下我是如何查出的,首先第1个短线用[检查重复线]查出来的。其他则用[多管自动标注管径]先标出管径来(不要管其大小),因为每条管线都会标注,一看标注文字的多少即可知道是否有重复线或小短线了。

2、绘制管道时其管径值是你绘制时提示的缺省值。按喷头数重新设置管径后自然就是后来的啦。这就是为何你原来的末端DN150变为DN25的原因。

在用喷洒计算(或根据喷头数赋管径)时,有时会遇到你的问题,此时可以根据我上面的说明仔细查一下就会发现问题了。

网络缩短了我们的距离,在使用理正给排水过程中有何问题请提出,我会尽快回答的。
回复

相关推荐

APP内打开