生产用水可否用于室外消防用水。
zhangdong
zhangdong Lv.2
2002年12月03日 16:48:37
只看楼主

生产用水可否用于室外消防用水。因为室外水压太低,不能保证消火栓出口压力,生产用水压力较高,若可用,应注意些什么?多谢!

生产用水可否用于室外消防用水。因为室外水压太低,不能保证消火栓出口压力,生产用水压力较高,若可用,应注意些什么?多谢!
ldsun
2002年12月03日 19:00:58
2楼
当然可以,要保证消防水量的供应以及满足消防用水的水质要求。
回复
小不点
2002年12月03日 20:02:32
3楼
另,对生产用水严禁停水的特殊装置或工厂,要保证消防用水时生产不受影响。
回复

相关推荐

APP内打开