星三角启动与软启动
w1980512
w1980512 Lv.2
2006年04月03日 16:41:03
只看楼主

降压启动中有星三角启动,启动电流一般为额定电流的3倍左右;也有软起动,启动电流为额定电流的3~4倍。我想求教的是这两种启动降压程度差不多,为什么有两种方式?那一种更好呢?好在哪里?

降压启动中有星三角启动,启动电流一般为额定电流的3倍左右;也有软起动,启动电流为额定电流的3~4倍。我想求教的是这两种启动降压程度差不多,为什么有两种方式?那一种更好呢?好在哪里?
免费打赏
netpencil
2006年04月05日 20:42:41
2楼
这两种都是降压起动,星三角起动需电机正常运行时是三角运行才行,而软起动适用一般电机,不论星三角
回复
xflzg2001
2006年04月12日 10:13:46
3楼
星三角启动主要用于中小型电机的软启动所用,适宜电压不高的场合,其启动电流一般都会在3倍以上,至于软启动设备,其启动的特性较好,电流也较低,也比较适用于各种电机,但是一般主要是用于高中压的大中型电机
回复

相关推荐