建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?

建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?
免费打赏
oicq9661696
2006年08月26日 07:20:12
62楼
一般来说要看面积是多少,封闭楼梯一般用乙级防火门!
回复
huwb111
2006年08月26日 16:45:15
63楼
多层公共建筑的封闭楼梯间采用普通材料的双向弹簧门,目的是能阻挡烟气。
回复
chen8yunlin
2006年08月28日 16:12:17
64楼
应该采用不低于乙级的防火门,高规上有明确说明.
回复
yjb2004
2006年08月31日 09:25:05
65楼
我的理解是:

多层厂房就应该用封闭楼梯间.当多层厂房的面积没超过一个防火分区时,采用双向弹簧门;当面积超过一防火分区时,采用乙级防火门.

不知道对不对!!!
回复
dehuang158
2006年09月05日 07:49:12
66楼
按防规根据层数介定只要是封闭的楼梯间都要用乙级或甲级防火门,并开向疏散方向,如果楼梯间没有自然通风的窗,那么就要变成防烟楼梯间.
回复
uuii-uu
2006年09月05日 11:23:00
67楼
防火门不用说的
我做过好多这样的
回复
wgq17
2006年09月05日 13:03:43
68楼
重在交流 做人要厚道!
回复
lhs1971
2006年09月20日 13:08:32
69楼
封闭的楼梯间是:用建筑构配件分隔,能阻止烟和热气进入的楼梯间.防烟楼梯间及其前室的门是乙级防火门.
回复
lhs1971
2006年09月20日 13:51:25
70楼
另<<建筑设计防火规范>>规定:
1.当不能自然采光和通风时,应按防烟楼梯间要求设计.
2.楼梯间首层为扩大封闭楼梯间时,应采用乙级防火门与其它走道房间隔开.
3.高层厂房、仓库以及公共建筑中设置的封闭楼梯间采用乙级防火门。
4.其它封闭的楼梯间可采用双向弹簧门.
回复
ljgkm115
2006年09月20日 14:07:17
71楼
在防火墙上应该是甲级防火门
但是,是否所有楼梯都需要封闭呢?