一建筑,消防用水应归于那一类?
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月03日 11:32:38
只看楼主

四层建筑,一半全部为实验室,7000立方;一半为职工宿舍(上三层均是)和食堂(仅一层是)4000立方。两部分中间完全分隔开来,并不干扰(为什么不分建两个,是因为甲方只有这么一块地)。在做屋顶消防水箱时,计算采用消防用水量是按建规的“其它建筑”取15L/s呢,还是按科研楼10L/S呢?当然,有人会说取大些,取大些安全。话是对的,但是本人发现现在许多建筑去套建规均有此尴尬,所以还是想讨论一番:)

四层建筑,一半全部为实验室,7000立方;一半为职工宿舍(上三层均是)和食堂(仅一层是)4000立方。两部分中间完全分隔开来,并不干扰(为什么不分建两个,是因为甲方只有这么一块地)。在做屋顶消防水箱时,计算采用消防用水量是按建规的“其它建筑”取15L/s呢,还是按科研楼10L/S呢?

当然,有人会说取大些,取大些安全。话是对的,但是本人发现现在许多建筑去套建规均有此尴尬,所以还是想讨论一番:)
linyinong
2002年12月03日 13:02:17
2楼
其实你自己知道!(不好意思,又要对你发表意见)
回复
q131427
2002年12月03日 13:30:23
3楼
我是取了15L/S,但我确实不清楚到底该取那个值?
但是我对比了手头的几个工程:一个是较大体量的教学楼,五层,按规范才取10L/S,而上面说的那个只有一万多方,且只有四层。却??
回复
zjf2002
2002年12月03日 13:44:42
4楼
是否应该按二个建筑考虑阿?
回复
poppy
2002年12月04日 10:21:46
5楼
既是完全互不干扰,同意楼上
回复
ghpnf
2002年12月04日 11:21:01
6楼
此工程为一个消防系统,且连为一体,应该按大的取值
回复
q131427
2002年12月04日 12:58:01
7楼
如按ZJF2002所说,则两半均不需要做消防了(因为体积均很小,不足10000)。。。噢,或许实验室这部分要做。但这样是否合适?如果按两者均以10L/S或5l/s计,那屋顶消防水箱就也太大了:(,而且按10l/s或5l/s又没什么依据。
回复
碧水
2002年12月04日 18:28:23
8楼
应该按“其它建筑”,15l/s
回复