10kv高压进线电缆选型?有没有什么办法算出电缆的截面
10kv高压进线电缆选型?有没有什么办法算出电缆的截面
2楼
有办法,就是首先要知道这条电缆的“最大阻抗”的允许值!
就是“电源侧母线的进线断路器,过流保护的动作电流要小于这根电缆末端短路时的故障电流”!
那么,电缆末端短路电流=标称电压/(电源母线阻抗+电缆阻抗)
再索取到“电源母线进线的过流保护定值”,标称电压/定值=总阻抗
总阻抗-电源母线上的阻抗>电缆阻抗
电缆阻抗=电缆规格的单位长度阻抗X电缆长度
这样会计算了吗?
回复
3楼
还是热稳定校验。
回复