【实习】这样布置公共卫生间的排水管道合理吗?
gps713
gps713 Lv.2
2011年03月10日 11:25:13
只看楼主

这是某公共卫生间,想让前辈们看下这样布置公共卫生间的排水管道合理吗?有什么地方值得改进?

这是某公共卫生间,想让前辈们看下这样布置公共卫生间的排水管道合理吗?有什么地方值得改进?

2HD({%9@T%6[~[$%8~MSW4M.jpg

免费打赏
einstein_li
2011年03月13日 23:19:58
2楼
不合理 根据规范要求自卫生器具至排出管距离应最短,管段转弯应最少
回复
zhang7403
2011年03月13日 23:23:42
3楼
规范的确是这样.
回复
zt_email
2011年03月14日 09:15:27
4楼
这……,需要修改,楼上二位应该说具体点
1.需要设环形通气管和清扫口,需要增设一条副通气立管
2.无障碍卫生间排水应就近接坐便器那条管线
3.需要核干管管径,底层单排的得做到DN150
4.地漏位置可以斟酌,个人建议设置在洗脸台下增设一个
5.排水管转弯处尽量45度顺水连接
6.男卫洗脸盆沿小便器那条管线排出更顺
7.污水盆和地漏那位置的接管有问题
回复
lb1984343
2011年03月14日 10:15:58
5楼
一个污水管不够吧
回复
yufei-1314
2011年03月15日 02:10:30
6楼
一个立管有点问题,算出来可能要DN150的管,但新的给排水设计规范里面是没有DN150的立管的流量的,另外也缺通气管
回复
zoukunen
2011年03月15日 03:00:19
7楼
同意4楼观点,另外在小便斗附近最好增设地漏,残卫接管的时候采用45度角
回复
gps713
2011年03月15日 14:22:49
8楼
谢谢 你说得很有道理!你的回复学到的很多!
回复
xcc518522
2011年03月15日 17:15:09
9楼
排水管转弯处尽量45度顺水连接,污水盆和地漏那位置的接管有问题
回复
moly123
2011年03月17日 15:01:18
10楼
弱弱地问一句:是不是应该污水与废水分开设置立管
回复
zh0708
2011年03月17日 17:15:07
11楼
一根立管太少了
这样很多横管都会很长
不好
回复

相关推荐