我这做了一个空调系统是一个会堂的,冷冻水系统只有一层做水泵计算的时候从网上找了一些资料参考现将我的计算步骤写出来大家看看网上选冷冻水泵的方法主要有三种方法1: 水泵扬程(mH2O)Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
我这做了一个空调系统
是一个会堂的,冷冻水系统只有一层
做水泵计算的时候
从网上找了一些资料参考
现将我的计算步骤写出来
大家看看
网上选冷冻水泵的方法主要有三种
方法1: 水泵扬程(mH2O)Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
方法2:沿程阻力损失+局部阻力损失+设备阻力损失(这个是书上的)
方法3:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
我算出的空调负荷为420kw 冷冻水流量70m3/h
采用的是水平同程系统,用鸿业的水利计算工具计算出供水最不利阻力损失68Kpa,回水最不利阻力损失20Kpa
供水的阻力损失是回水阻力损失的3倍了!这对不对啊?我是新手,不太明白,还有就是鸿业的水利计算是把供回水分开算的
那沿程阻力损失是不是就是供水阻力损失+回水阻力损失啊?我是这样理解的
选择的机组制冷量为430KW 冷冻水流量75m3/h 冷冻水侧阻力75kpa 冷却水流量95m3/h 冷却水侧阻力36kpa
空调供回水环路总长为150M 空调末端水阻36Kpa
按方法1:H=75Kpa+36Kpa+0.05*150(1+0.5)=122Kpa
H*1.1=135Kpa=13.5MH2O
按方法2:H=68Kpa+20Kpa+75Kpa+36Kpa=200Kpa
H*1.1=220Kpa=22MH2O
如果按100米5MH2O的沿程阻力损失,局部阻力按沿程的一半算
那沿程+局部=(1.5*5+1.5*2.5)MH2O=11.25MH2O
H=11.25H2O+75Kpa+36Kpa=22MH2O
H*1.1=24MH2O
按方法3:机组阻力75Kpa 管路阻力=200*150*(1+0.5)=45Kpa
末端阻力36Kpa 调节阀阻力40Kpa
H=75Kpa+45Kpa+36Kpa+40Kpa=196Kpa
H*1.1=21.6MH2O
如果我算的没错的话,第2种方案和第3种计算的结果比较接近
那第一种方法就是错的了
是不是这样啊
冷却水泵计算:按H=冷却水系统沿程阻力+局部阻力+冷凝器阻力+冷却塔中水的提升高度+冷却塔布水器压力
沿程阻力和局部阻力估算我也是按100米5MH2O的沿程阻力损失,局部阻力按沿程的一半算的
不知道这样行不行,
冷却塔放到屋顶,高度为15M,冷却水供回水管路长度约为100M,布水器压力按5MH2O 提升高度按2M
H=(5+2.5)MH2O+36Kpa+5MH2O+2MH2O=18MH2O
H*1.1=20 MH2O