多层公建的的消防值班室是否需要单多设配电箱,且双路供电
多层公建的的消防值班室是否需要单多设配电箱,且双路供电
2楼
具体看建筑的分类等级!
回复
3楼
双电源切换箱装供报警主机
回复
4楼
还有其余设备
回复
5楼
我觉得应该设
回复
6楼
按规范要求1、2类用电负荷的消防设施用电电源都应采用双电源互投装置。因值班室裝有区域报警器,故消防应采用双电源互投装置。
回复
7楼
如果我的消防主机自带蓄电池的话,那么区域报警器还需要双电源电源互投装置供电吗?
回复
8楼
同意!
回复
9楼
自带蓄电池再双切换的话,完全是重复.
自带蓄电池也满足双电源.
但有的设备是可以用蓄电池做第二电源,有的是不允许的.具体要看规范上的规定.
我的理解是集中的,比较重要的是要双切换的,分散的同类设备是用蓄电池的.
另外,按照我的理解,报警控制室内的用电都属于消防负荷(具体可以看规范),而不仅仅是控制主机.
回复