上海一大卖场5层,屋顶水箱90吨(含18吨消防水),屋顶水箱由水泵供水,如果水箱分成2格,请问是否需要设2套液位启停泵装置,是否应该设电动阀,如果要设电动阀是设1套还是2套。哪位知道指点一下,谢谢!
上海一大卖场5层,屋顶水箱90吨(含18吨消防水),屋顶水箱由水泵供水,如果水箱分成2格,请问是否需要设2套液位启停泵装置,是否应该设电动阀,如果要设电动阀是设1套还是2套。哪位知道指点一下,谢谢!
2楼
应该设两套,包括电动阀也应该设两套。
回复
3楼
应该两套,检修时,不影响啊
回复
4楼
这样感觉是不是很浪费呀!水箱分两格用连通管连接的。用了电动阀还需要用液位启停装置吗?
电动阀是怎么运行的?
回复
5楼
必须设置的设备不存在浪费的说法,此上的电动阀是通过远传信号由马达和传动装置来控制启闭的。
回复
6楼
谢谢!不过还是似懂非懂!是由液位计控制电动阀,再由电动阀控制水启停吗,还是怎么回事?这三者是怎么相互联动工作的!
回复
7楼
不需要设电动阀,但液位计要设两套,因为考虑到一格水箱清洗时,另一格正常使用。设电动阀的目的是一个水箱满了另外一个水箱未满时(以一组水泵供两个水箱为例,多个水箱同理),关掉满了的水箱的进水管,另一个水箱仍然可以进水。你现在是相通的两隔水箱同时到高水位,同时到低水位,所以没有必要设电动阀。
另问一句,规范规定消防用水要和生活用水分开水箱啊,为什么合用水箱,是是市北自来水公司管辖区域内的项目?
回复
8楼
项目是松江的,听说上海自来水公司要求消防水同生活水合用的,我们公司多数项目在松江。其它的不是很清楚。你做的哪里的,要求分开的。另外市北自来水公司管辖范围是上海的哪几个区呀
回复
9楼
市北管那里不知道
但是我做的一个五角场的项目也是高层屋顶做合用水箱,
多层就取消了屋顶消防水箱,做稳高压了
回复
10楼
是规范要求生活用水和消防用水分开啊!
回复
11楼
屋顶水箱做90t之多?
回复