小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
22楼
照明一般比较高,考虑到和人接触的机会很少,所以不加漏电保护,一般单相漏电保护都是保护人身安全的。
回复
23楼
照明一般比较高,考虑到和人接触的机会很少,所以不加漏电保护,一般单相漏电保护都是保护人身安全的。
回复
24楼
没见过照明开关加漏电的,只见过普通插座和落地空调要加漏电,楼上那个你从哪里来的理论照明要加漏电开关的
回复
25楼
按规范照明回路不用加,空调插座也不用加,只是在一般插座回路要加,还是按规范执行吧
回复
26楼
户内照明回路可不装,装了也没坏处。但楼总开关肯定是要装的
回复
27楼
需看国标
<剩余电流动作保护装置安装和运行>
GB13955-2005 《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
剩余电流动作保护装置安装和运行>
回复
28楼
一般情况可以不用!
回复
29楼
防爆场所有时要加漏电保护
回复
30楼
学习 学习 学习
回复
31楼
照明 的不需要漏电保护,插座回路需要。
回复