小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
32楼
一般空调插座不安,照明不低于2.5M不按得
回复
33楼
好像现在新出现的住宅房都出现了照明用漏电开关。布置是这样的总开关是隔离式的负荷开关,分照明漏电和插座总漏电,插座再用单p分回路。
-------没听说也没见过你所说新情况的设计和施工。
常见的普遍是:用户配电箱及楼层照明配电箱进线是2P或3P断路器,各照明回路用1P断路器,普插回路用1P+N漏电,空调插座回路用1P或2P断路器,双头应急灯回路(灯通过插头接插座)用1P+N漏电。
漏电保护必须是分级的,上级总箱进线必须是3P+N漏电,漏电动作电流通常300毫安,漏电动作时间小于0.2秒;用户配电箱及楼层照明配电箱内各漏电保护器的漏电动作电流通常30毫安,漏电动作时间小于0.1秒。
回复
34楼
如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
----引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸的原因不是因为分箱内未加漏电,而是线路中的漏电电流大于了总配电箱漏电保护器的漏电动作电流。
回复
35楼
住宅照明一般不需要加漏保,而且不需要地线。
-----后一句话不对,目前住宅照明线路都要求设计PE保护线。
回复
37楼
配电箱如果没加漏电保护,那应该在插座回路加上 照明不用
回复
38楼
我们现在的要求是大于等于16A 的开关都加
回复
39楼
学习了,不错。
回复
40楼
做工业时候照明不加漏电?如果有的灯具在人可触及范围内呢?需要验算单相接地的灵敏度吧?住宅也一样吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
41楼
学习了,各种虐
回复