小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
12楼
好像现在新出现的住宅房都出现了照明用漏电开关。布置是这样的总开关是隔离式的负荷开关,分照明漏电和插座总漏电,插座再用单p分回路。
回复
13楼
一般情况可以不用
回复
14楼
住宅照明一般不需要加漏保,而且不需要地线
回复
15楼
没见过照明开关加漏电的,只见过普通插座和落地空调要加漏电
回复
16楼
看你住宅的接地制式:
TN-C系统,一般照明与壁挂空调不需要,立柜空调需要安装。
TT系统,依照规范要加的,具体的条文见JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
第7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
5)由TT系统供电的用电设备;
[
本帖最后由 songguangyao001 于 2011-3-11 10:15 编辑 ]
回复
17楼
照明加不加漏电,与每回路的灯具数量有关,如果每回路灯具较多,漏电系数就大,再加上每栋的住户数多,这样每个地方一点儿小漏电,加在一起就会超过每栋所设的漏电电流,从而每栋的总闸会经常跳闸~所以建议多灯的要加RCD
回复
18楼
照明回路,一般不用漏电保护开关
回复
19楼
《低压配电设计规范》只适用于工业的吧?
回复
20楼
空调和插座要加漏电保护 ,照明不用
回复
21楼
不用,插座要加
回复