【求助】弱弱的问一句,照明回路要漏电保护吗?
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月09日 15:50:57
只看楼主

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
免费打赏
l13591991255
2011年03月09日 15:53:38
2楼
照明与壁挂空调不需要,立柜空调需要安装。
不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?-不会。

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-3-9 15:56 编辑 ]
回复
idle1122
2011年03月09日 16:06:53
3楼
为什么不会跳闸,因为漏电小吗
回复
老灰兔子
2011年03月09日 21:37:21
4楼

请问楼总开关已是漏电开关了,你户箱中照明等开关不是漏电开关,难道你户内发生漏电,不会引起楼总开关跳闸吗?

如果这样,这个楼总开关有什么作用????
回复
jinpcissy
2011年03月09日 22:52:08
5楼
没见过照明开关加漏电的,只见过普通插座和落地空调要加漏电,楼上那个你从哪里来的理论照明要加漏电开关的
回复
cdj
2011年03月09日 23:21:45
6楼
总闸的漏电电流值较大,一般为300mA-500mA,主要是防止火灾设置的。插座回路的漏电保护,主要是防止人触电设置的,漏电电流为30mA
回复
rk5707
2011年03月10日 00:54:21
7楼
一般情况可以不用!特殊的要用的!
回复
尘风
2011年03月10日 08:30:04
8楼
不用。有时间没时间都学学规范,规范上都有要求
回复
ljphb
2011年03月10日 08:43:47
9楼
住宅照明不用了,但有些场所如学生澡堂的照明就要了。
回复
whilago
2011年03月10日 08:45:41
10楼
一般客厅考虑立柜空调 就不用装漏电保护了 其余空调和插座要加漏电保护 照明不用
只要有可能接手持式设备的插座都要接漏电保护 以防万一
回复
hebebao14
2011年03月10日 09:09:32
11楼
一般情况可以不用!
回复