地下消防水池池壁和底板可以用结构主体剪力墙和结构基础底板吗?
shijingtang
2011年03月09日 15:14:49
只看楼主

问题如题,现在好像有的住宅地下放消防水池的直接用结构剪力墙和基础底板做水池的池壁和底板。不用做双墙,请问大家这样做,对结构主体墙体和底板是否可行?里面一直乘着水是否可以不对结构主体有影响?谢谢大家

问题如题,现在好像有的住宅地下放消防水池的直接用结构剪力墙和基础底板做水池的池壁和底板。不用做双墙,请问大家这样做,对结构主体墙体和底板是否可行?里面一直乘着水是否可以不对结构主体有影响?谢谢大家
ylpztt
2014年09月20日 21:56:04
12楼
wuanlun 发表于 2014-3-20 19:05 只在建筑规划的技术措施15.5.11上看到应采用独立结构,不得利用建筑的本体结构做为水池壁。能说一下具体的规范吗?我查一下
回复
ztj988
2016年04月30日 20:26:05
13楼
消防水池上空不应设置卫生间,应采取隔离措施;并且不应直接利用主体结构作为池壁。《全国民用工程设计技术措施》(建筑)第15.5.1条,第15.5.10条。

cuikulaxiu:谢谢 谢谢 谢谢

回复
人人儿
2016年05月03日 14:40:04
14楼
现在黑多审图单位默认直接做在一起的。现在的规范没有强调一定要分开了,特别是地下室的水池
回复
lwxs_3
2017年07月19日 10:02:03
15楼
谢谢分享 学习了
回复
yw1967737
2017年07月28日 14:24:02
16楼

好资料,感谢楼主。
回复
shenyongqiang333
2017年08月01日 16:07:05
17楼
一直都是利用结构自身的墙体和底板,还真没考虑过这个问题
回复
最后的皇后
2019年06月14日 09:04:37
18楼
万分感谢,可以反驳甲方了
回复

相关推荐

APP内打开