现有一大火锅店的公共卫生间,有30多个蹲位,一排有8个,计算一下给水管好大,我觉得和实际不大符合,实际用不了,要不就是我布置有问题,(现在为4个位1根给水支管)请各位赐教。

现有一大火锅店的公共卫生间,有30多个蹲位,一排有8个,计算一下给水管好大,我觉得
和实际不大符合,实际用不了,要不就是我布置有问题,(现在为4个位1根给水支管)
请各位赐教。
免费打赏
eline
2002年11月29日 22:40:51
2楼
我也碰到过这类问题,不过若按同时用水百分数论考虑好像又太小了
回复
oldplumber
2002年11月29日 22:49:12
3楼
水管大点好,布置成环状供水更好。
回复
自来水
2002年11月29日 22:51:05
4楼
你用延时自闭冲洗阀吗?用气压冲洗水箱,管径会小点吧。
回复
老令
2002年11月29日 23:06:03
5楼
水管算出多大就多大。
回复
water-elf
2002年11月29日 23:15:18
6楼
同意"自来水"的意见,不要用自闭阀,用水箱
回复
linyinong
2002年11月30日 10:52:02
7楼
用自闭式冲洗阀时用折减法计算,八个大便器用DN50即可,否则改用冲洗水箱或大便槽。
回复
冰河战神
2002年11月30日 15:52:01
8楼
同意自来水的意见,采用气压水箱,可以避免用较大关径
回复
yang_classic
2002年11月30日 22:31:10
9楼
我也想用水箱
可他们说用水箱价钱就比较高了

回复
自来水
2002年11月30日 23:21:09
10楼
很简单,把情况说明让甲方自己选择,你不用烦恼。
回复
q131427
2002年12月03日 11:41:40
11楼
我也认为这种最好不要用自闭式冲洗阀。尽量也不要用PPR管。
回复