本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 22:50 编辑 请大家重视变压器基本电费的问题,尤其是有备用变压器的用户!!! 工业及民用建筑中,有一级及二级负荷的用户,设计采用10KV双回路市电电源、双变压器供电的情况较多,通常会设计两台同容量变压器,低压侧设有母联开关。但通常母联开关断开,两台变压器分段运行。一旦其中某一台变压器出故障,则只能甩掉一部分负荷或降负荷,这将严重影响生产!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 22:50 编辑
请大家重视变压器基本电费的问题,尤其是有备用变压器的用户!!!
工业及民用建筑中,有一级及二级负荷的用户,设计采用10KV双回路市电电源、双变压器供电的情况较多,通常会设计两台同容量变压器,低压侧设有母联开关。但通常母联开关断开,两台变压器分段运行。一旦其中某一台变压器出故障,则只能甩掉一部分负荷或降负荷,这将严重影响生产!!!
本人认为:对煤矿及某些使用变频器较多的季节性用户(如热力公司集中供热的热源站)及类似用户,用电负荷的计算不能守旧而偏大很多,应当科学设计两台变压器的容量,要求其中任何一台变压器都能带起全部负荷,且两变压器“一用一备”。这样一来,不但能提高供电的可靠性、安全性,还能节约大量变压器基本电费,相对产生较大的经济效益!!!
首先,变压器“一用一备”的供电可靠性肯定比“两台变压器同时运行”要高;其次,设计时明确了变压器一用一备,用户到电业局报装两台变压器时,就有按一台变压器容量申请负荷的依据了。虽然安装了两台变压器,但用电方的设计图纸已经明确了变压器“一用一备”,也只按一台变压器的容量申请用电负荷,供电部门只需提供一台变压器容量的供电能力,那供电部门就没有任何理由按两台变压器的容量和来收取每月的变压器基本电费了,这样就可以为广大建设单位每年节约大量的变压器基本电费。
假设总计算负荷1200KVA,常规通常会至少设计两台800KVA【或留有发展裕量设计两台1000KVA】变压器常年同时运行,则向电业局报装供电容量时,肯定要按1600KVA【或2000KVA】报装。
由于热源站的鼓风机、引风机 、循环泵、定压泵等主要设备都常设计为变频器,计算负荷电流虽较大,但实际运行电流大多数情况下连额定电流的一半都达不到,负荷 最重时也最多达到80%!!!
拿以上总计算负荷1200KVA的热源站来说,如按照我的思路选择变压器,设计两台1250KVA的变压器即可,平常只运行其中一台主供变压器,另一台变压器完全备用。主供变压器的计算负载率貌似超过95%,可实际上远远低于这个值:供热重负荷期(通常时间不到供暖期的六分之一)的实际负载率也就80%左右,供热轻负荷期(约占供暖期的一半时间)的实际负载率不到70%。
向电业局报装供电容量时,必须向其说明其中一台变压器是备用变压器,任何时候该热源站只运行一台变压器,只向电力部门申请1250KVA的供电能力!!!
如此以来,光变压器基本电费每月就可以少向电业局支付(1600-1250)*26=9100元【或(2000-1250))*26=19500元】,一年就是109200元【或234000元】,十年就是109.2万元【或234万元】。
上式中26元/(月.KVA) 是目前执行的标准,已执行约8年了,之前是15元/(月.KVA),估计近几年还会上涨,上回涨了70%多,如下回还涨70%多,则会至少到44元/(月.KVA)。对应以上所能节约的变压器基本电费数据,就还要放大至少1.7倍了,数据更加惊人!!!
很多企业管理者并不知道以上内容,但这对于我们用电管理者来说,的确是个非常现实、非常重要、直接与供电可靠性安全性及经济效益挂钩的问题,值得大家探讨,希望大家踊跃发言!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-18 08:53 编辑 ]
2楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 22:08 编辑
变压器也“一用一备”了,供电可靠性肯定增高;
设计图纸上注明“变压器一用一备”后,用户到电业局报装时,申请负荷就完全能按一台变压器的容量报;
这与报安装两台变压器丝毫不冲突!!!
供电部门只需为用户提供一台变压器容量的供电能力,实际上也就提供了对应的供电能力,所以也就没有理由按两台变压器的容量和来收取变压器基本电费了,
这样就能为用户节约大量的变压器基本电费。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:45 编辑 ]
回复
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 22:10 编辑
大家必须高度重视变压器基本电费问题!!!
因为它虽数额巨大!!!
但往往不被人注意!!!
按照目前执行的“26元/每月每KVA”标准计算,一台1000KVA变压器每年的基本电费就高达1000KVA*26元*12=312000元,十年就是312万元。
况且,“26元/每月每KVA”的标准已执行了近八年,是从“15元/每月每KVA”直接涨上来的,涨幅超过70%!!!
我查了88年版的大学课本,当时的收费标准是“4元/每月每KVA”。
当前收费标准是88年的7.5倍。
如再涨70%,则该笔费用将更加客观!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:40 编辑 ]
回复
4楼
怎么还收基本费,什么用户收这项费用,我们这儿没收过啊,按表计费
居民0.435商业0.798,无功一般没有,基本费也就2、300元
回复
5楼
目前,我国对民用电采取一部电价制(电度电价值),即只按所耗用的电度收费。
但对于工业用电的收费办法是采取两部制电价,即基本电费加电度电价。
通常,有变压器的用户,电力部门都要按照用户申报的用电容量来收取变压器基本电费!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:42 编辑 ]
回复
6楼
这是个非常现实、非常重要的问题啊!
怎么回帖发言的人不多?
自己顶起来!
希望大家能互动起来!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:46 编辑 ]
回复
7楼
如两台变压器同时运行,可考虑带起另外一台变压器下的一级及二级负荷,如果全部负荷都带,那么本身一台变压器空载率很高,经济型不好,
回复
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-5 18:12 编辑
我所说的两同容量变压器“一用一备”,则在任何时候只能投运其中一台主变压器,其计算负载率虽接近满载,但实际负载率也就80%左右;
另一台备用变压器则在任何情况下也不能同时投运,完全处于冷备用状态。
仅当主变压器故障时,经向电力部门申请切换,经电力部门同意后才可以投运。
目前,干式变压器的过载能力至少10%,甚至有承诺20%的。故虽然接近满载,但还是相对安全的!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:53 编辑 ]
回复
9楼
3#说的是需量费,因为系统始终在运行,用户申报了自己的需要容量,那么电力系统就会为用户准备着那么容量放在那里,不管用户用没用,供电系统肯定是要花钱把这些电给发出来,这样电力系统的成本就出来了,你要是不用那他们就亏大了,所以供电部门会对大用户全部收取一定的需量费。
回复
10楼
3#说的是需量费,因为系统始终在运行,用户申报了自己的需要容量,那么电力系统就会为用户准备着那么容量放在那里,不管用户用没用,供电系统肯定是要花钱把这些电给发出来,这样电力系统的成本就出来了,你要是不用那他们就亏大了,所以供电部门会对大用户全部收取一定的需量费。
-----基本正确,但没有“需量费”的说法!
因为电业局按用户申报的容量,提供了对应供电能力给用户,所以用户用不用、用多少,电业局都要按变压器容量每月收取固定的变压器基本电费。这完全有道理!
但用户就必须要考虑变压器运行成本!!!
许多单位和个人,往往不知道有变压器基本电费,同时变压器使用不合理,在供电部门故意曲解、错误执行“供电营业规则”的情况下,每年白白给电业局多缴了大量的变压器基本电费!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-16 23:57 编辑 ]
回复
11楼
搞电气设计的高手何在?众多电气甲方代表何在?
请踊跃发表言论!!!
大家都可以畅所欲言!
这对用电管理者来说,的确是个非常现实、非常重要、直接与经济效益挂钩的问题啊!
回复