水泵装在主机出水口合适吗?
liuxd828
liuxd828 Lv.2
2011年03月08日 13:46:28
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,你们安装螺杆机的时候有没有见过水泵装在主机出水口的吗?我刚有一个项目,甲方给你设计图水泵是装主机的出水口的;问他们原因,他们说:主机冷量比较大所以装在出水口。 大家有碰到过水泵装在出水口的情况吗?

各位大虾,你们安装螺杆机的时候有没有见过水泵装在主机出水口的吗?
我刚有一个项目,甲方给你设计图水泵是装主机的出水口的;
问他们原因,他们说:主机冷量比较大所以装在出水口。
大家有碰到过水泵装在出水口的情况吗?
免费打赏
tmacalxe
2011年03月08日 17:14:39
2楼
水泵安装在冷机的进水口前,是为了给整个系统定压补水,整个系统的最低点的压力是水泵的进水口,这样可以通过控制定压罐的压力,对整个冷冻水进行补水。
水泵安装在冷水机组的出水口前,整个系统的压力最低点变成了出水口,补进去的自来水夏季肯定要高于12度,和7度供水的冷冻水混合,制冷效果会变差。
个人观点
回复
liuxd828
2011年03月08日 17:27:25
3楼
一般闭式系统的补水都是比较少,是因为补水的原因吗?
还有谁遇过水泵装在出水口吗?
回复
adingkgb
2011年03月08日 23:17:20
4楼
闭式的冷冻水系统水泵装在主机出水口也没什么不可以
当然一般是装在主机进水口居多(水泵向主机送水),当系统高差较大,主机换热器本身的静水压的承压已经较大时,此时如果水泵装在主机进水口,那么在开泵时主机换热器的总承压就是静水压与水泵扬程的叠加,可能导致超过主机承压极限。那么这种时候,就采用水泵安装于主机出口(对主机吸水),以此缓解主机承压较大的问题。
如果不靠滤上述问题,仅从水力传递的角度来看,只要定压正常,管路保持通畅,那么无论安装与主机的进口或出口的是可以满足运行的。

如果是开式的冷却水系统,且冷却塔距机房高度较小的,那么最好不要采用冷却泵安装于主机出口侧(冷却泵向主机吸水)的方式。因为这种冷却水系统的水泵吸水方式属于自灌式,如果冷却塔距水泵高差很小,那么自灌压力也小,而主机热交换器本身是带有阻力的,如果自灌压力不足以克服主机阻力(或两者差距不大),那就可能导致水泵运行起来以后吸水口压力过低,吸水不足,水泵吸空,甚至软接吸瘪。冷却水流量受影响

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-8 23:19 编辑 ]
回复
ycqhtf
2011年03月09日 11:48:23
5楼


我个人认为应该装在进水口
回复

相关推荐

APP内打开