如题,山东潍坊的一个工业区,5公里*5公里的范围,雨水就一个出口,需要多大的排水口?麻烦各位了!
如题,山东潍坊的一个工业区,5公里*5公里的范围,雨水就一个出口,需要多大的排水口?麻烦各位了!
12楼
1、雨水排出口不是1+1=2简单就能算出来的。
2、本项目设计主要步骤:
(1)设计依据参见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第3.2节 雨 水 量有关规定、要求及内容;
(2)按设计规定和地形条件对5.0kmx5.0km的工业区进行雨水管(渠)平面布置,合理划分各计算管段的汇水面积:
(3)按各计算管段,分段进行水力计算,按满流确定管径、坡度,应注意的是:其中除综合径流系数(Ψ)可统一采用外,各计算管段的设计暴雨强度中的降雨历时(t)及汇水面积(F)数值不同,其雨水设计流量也不同;
(4)最终计算管段水力计算的雨水设计流量就是确定雨水排出口大小的主要数据。
回复
13楼
不过主管为7.5km,而且只排到一个地方,感觉管段挺长的,能不能分开,部分接入市政雨水管网呢。
回复
14楼
25平方公里,只有一个排出口的话,楼上说的1200mm,还有3000,肯定都不够,这么大面积,最好分散排放至就近的水体,如果确实只有一个口,最好按水利上的排洪渠计算,满足区域10~20年一遇的防洪标准。
回复
15楼
有2600的砼管来的,问造价专业要个季度造价信息,可以跟上面的厂商联系下。不过通常情况下,大于2000的管道就可以考虑箱涵了,设置箱涵吧
回复
16楼
这个水量这么大,为什么要用一个排出口呢,工业区内部的雨水可以分散设置排出口,最后排出口都汇集到排洪沟,排洪沟也要很大了
回复
17楼
工业区内部雨水排出口可以根据地形及设计坡度设计多个排出口,根据上述讲解,此片区雨水量太大,可以设置排洪沟了,工业区内部的排出口可以最终都汇至排洪沟。
回复
18楼
楼主你给的资料根本就没办法算,这么大的面积正常的经验公式已经不适用了,室外排水规范规定,超过2平方公里不能使用经验公式,要用动态模型计算。楼上有算出来每秒七十几立方米的是不可能的。
回复