如题,山东潍坊的一个工业区,5公里*5公里的范围,雨水就一个出口,需要多大的排水口?麻烦各位了!
如题,山东潍坊的一个工业区,5公里*5公里的范围,雨水就一个出口,需要多大的排水口?麻烦各位了!
2楼
自己算下雨水量,按给排水第一册查下就知道要多大的出水处雨水管管径多大了。
回复
3楼
需要根据当地或者附近的暴雨强度公式、管道整体布置进行计算。管道坡度的变化可引起管径的变化。所以雨水排出口不能看一下总排水面积就能说出来。
回复
4楼
haohahhaohoa
回复
5楼
你给出的数据太少了
回复
6楼
大的吓人
按潍坊地区的暴雨强度公式,重现期仅取1年,综合径流系数仅取0.6
主管长度,按7.5km
算下来雨水流量71966m3/s
而常见的最大的钢筋砼雨水管d2000的,最大最大的排水能力也只有15700
最少最少需要5个d2000的出水口才行
回复
7楼
我上面的计算已经是相当保守的计算
回复
8楼
如果只留一个出水口
需要5m管径的圆管涵!
回复
9楼
建议采用城市排涝规范
这个面积太大,不宜用室外排水设计规范及暴雨强度公式,而应改用水利部门的计算方法
回复
10楼
按照正常情况估算,需要1200管道差不多,可以超出规范,按有压力管道计算.
回复
11楼
我觉得5年的重现期的话,用3000的管道足够了。
[
本帖最后由 wzmqdsd 于 2011-12-6 22:47 编辑 ]
回复