容量为(50KVA)千伏安的变压器它所能承受的最大负荷是否就是50个千瓦, 各位老师们,请指教!
容量为(50KVA)千伏安的变压器它所能承受的最大负荷是否就是50个千瓦, 各位老师们,请指教!
2楼
各位老师们,请指教!
回复
3楼
查配电设计手册
回复
4楼
根据不同变压器不同的过载能力,其所承受的最大负荷也不一定,
一般情况,短时能承受其90%额定容量的以上,长期的负荷应考虑其最佳负载率,一般在60%以下。
回复
5楼
油浸式的短时过载可到1.2倍,即最大负荷为60kVA
干式的如果配风机短时过载可到1.5倍,即最大负荷为75kVA
回复
6楼
冬季可以短时过载运行吧!
回复
7楼
50KVA的变压器二次提供的电流约为72A左右,再计算出你的总负荷电流不要超过这个值。
回复
8楼
“50KVA的变压器二次提供的电流约为72A左右,再计算出你的总负荷电流不要超过这个值。”谢谢!!!那么请问:72A是指线电流还是相电流呢?
回复
9楼
要视负荷的功率因素而定,功率因素为1时,变压器能承受的最大负荷为50千瓦。
回复
10楼
同意9楼的
回复
11楼
各位老师们:我觉的如果以单位计算的话千伏安与千瓦这两着不是可以划“等于”号了吗?但是书上讲要考虑功率因数,但是这怎么算呢?我始总不会算,它的计算方式是什么呢?请各位老师指点它的计算公式是什么?
回复