带网点的住宅如何确定室内消防用水量
dshsdqd
dshsdqd Lv.2
2006年03月31日 15:20:21
只看楼主

  我最近接了一个2层网点托3层住宅的项目,查规范“如果商业网点超过一层,应按商店要求,设置室内消防给水设施”。商店部分体积为6300立方米,商店加住宅体积为14800立方米。室内消防给水是按6300立方米算,还是按14800立方米算,还是商店按商店算,住宅按住宅算? 希望各位优秀的同仁给以帮助。谢谢!

  我最近接了一个2层网点托3层住宅的项目,查规范“如果商业网点超过一层,应按商店要求,设置室内消防给水设施”。商店部分体积为6300立方米,商店加住宅体积为14800立方米。室内消防给水是按6300立方米算,还是按14800立方米算,还是商店按商店算,住宅按住宅算?
希望各位优秀的同仁给以帮助。谢谢!
免费打赏
kibo
2006年03月31日 18:51:01
2楼
建议按照其他建筑,取15L/S
回复
lht0629
2006年03月31日 22:29:50
3楼
超过两层的商店按综合楼,是内15,没错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sorry222
2006年03月31日 22:57:23
4楼
同意楼上的。
回复
cxh_0722
2006年04月01日 15:45:37
5楼
分不太清楚就按其它建筑,15L/s,呵
就像工厂中的宿舍楼一样,不知道该套哪一条.