400kVA箱变要用多大截面交联聚乙烯绝缘电缆?
sunand
sunand Lv.2
2006年03月30日 20:53:19
只看楼主

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
免费打赏
plcomix
2006年04月08日 17:52:47
12楼
YJV22-3*120
回复
zhongmx
2006年04月08日 17:58:10
13楼


甲方要给你提出来的,现在建设方还要要考虑投资的.若你每一个回路都这样做,不知建设方要多投资好多钱哦,
回复
hkgd8848
2006年04月08日 18:23:31
14楼
什么电压?10KV?如果是,400的变压器只有二十几个电流,几乎什么截面都行,考虑热稳校验,最多用50的电缆。
回复
szhen136
2006年04月08日 18:48:38
15楼
yjv95的空中为332A,埋地为348A
120的 为438A 为452A

南方用120比较安全。
回复
szhen136
2006年04月08日 18:53:29
16楼
若是高压则的3*70的就够了。
回复
ychq
2006年04月08日 18:56:17
17楼

我同意16楼的观点。
回复
sunand
2006年04月08日 20:35:12
18楼
谢谢大家,是10kv的,考虑到以后增容的要求以及过负荷的情况,选择了YJV22-3*95的电缆!
回复
lee-44
2006年04月09日 09:29:58
19楼
要考虑以后的增加容量问题啊,这个很重要,在设计中不要给自己找麻烦。
呵呵
回复
cx-power
2006年04月09日 15:47:04
20楼


过大,1000kVA以下用50足够,1000-2000kVA用70足够,2000-3000用95或者120的
回复
ltlxy1216
2006年04月09日 15:50:04
21楼
高压70绝对够了
回复