400kVA箱变要用多大截面交联聚乙烯绝缘电缆?
sunand
sunand Lv.2
2006年03月30日 20:53:19
只看楼主

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
免费打赏
jpndcyg
2006年03月31日 06:20:02
2楼
去查一下电缆载流量表
回复
tnazxc
2006年03月31日 08:52:35
3楼
4*400mm2
回复
bqg
2006年03月31日 08:57:50
4楼
说的是低压侧还是高压侧?
回复
sunand
2006年03月31日 10:27:53
5楼
高压!
回复
jackhuzh
2006年03月31日 11:32:25
6楼
你可以查一下电流载流表,还可以根据负荷求出电流值再查表,那样更可靠一些.而且还要根据变压器使用的环境温度.
回复
ty-mail-2000
2006年03月31日 11:35:23
7楼
很想知道,具体的算法步骤。
回复
tcchezhong
2006年03月31日 12:19:35
8楼
高压电缆,主要是以热稳定校验结果为准。
估计:YJV22-8.7/10KV 3*50或3*70或3*95。超过3*95的可能性较小。
回复
sunand
2006年03月31日 12:21:58
9楼
我选了95的电缆。比较稳妥,反正都是用户给钱,呵呵!
回复
sunand
2006年03月31日 12:23:26
10楼
对了,就是计算出来的电流小于电缆载流量表里的电流就可以了么,还有其他一些规定么??或者留下一定比例的裕度什么的么/?
回复
tcchezhong
2006年03月31日 12:27:00
11楼

最大短路电流是多少?
回复