请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
2楼
去查一下电缆载流量表
回复
3楼
4*400mm2
回复
4楼
说的是低压侧还是高压侧?
回复
5楼
高压!
回复
6楼
你可以查一下电流载流表,还可以根据负荷求出电流值再查表,那样更可靠一些.而且还要根据变压器使用的环境温度.
回复
7楼
很想知道,具体的算法步骤。
回复
8楼
高压电缆,主要是以热稳定校验结果为准。
估计:YJV22-8.7/10KV 3*50或3*70或3*95。超过3*95的可能性较小。
回复
9楼
我选了95的电缆。比较稳妥,反正都是用户给钱,呵呵!
回复
10楼
对了,就是计算出来的电流小于电缆载流量表里的电流就可以了么,还有其他一些规定么??或者留下一定比例的裕度什么的么/?
回复
11楼
最大短路电流是多少?
回复