请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
22楼
以前审图遇到过,需要进行动稳定校验。按照高压进线10km,短路容量按300MVA算一下,或者查手册看看短路电流多少,再校验一下最小截面。
回复
23楼
一般载流量都满足,关键在于短路校验,而且是从电源侧算下来,与多大的负荷没关系。
回复
24楼
3*70够用
回复
25楼
不负责任!
回复
26楼
原来是10kV侧啊,你选YJV22-3*50的就够了。
回复
27楼
同意.如果只考虑载流,可能10方线就够了.
回复
28楼
你的400kVA箱变满负荷运行才23.12A的电流,考虑其他的因素,选YJV22-3*50或YJLV22-3*50的电缆都可以。
回复
29楼
同意
回复
30楼
这么大??
回复
31楼
交联聚乙烯绝缘电缆应该是高压的,400kVA箱变高压侧电流只有20几安,用35的足够了.
回复