400kVA箱变要用多大截面交联聚乙烯绝缘电缆?
sunand
sunand Lv.2
2006年03月30日 20:53:19
只看楼主

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
免费打赏
dogonion
2006年04月09日 17:12:49
22楼
以前审图遇到过,需要进行动稳定校验。按照高压进线10km,短路容量按300MVA算一下,或者查手册看看短路电流多少,再校验一下最小截面。
回复
dogonion
2006年04月09日 17:15:06
23楼
一般载流量都满足,关键在于短路校验,而且是从电源侧算下来,与多大的负荷没关系。
回复
lwei020420
2006年04月20日 19:50:53
24楼
3*70够用
回复
2832566
2006年04月21日 10:02:13
25楼

不负责任!
回复
ymejian6728
2006年04月21日 10:56:37
26楼
原来是10kV侧啊,你选YJV22-3*50的就够了。
回复
jk_00
2006年04月21日 10:57:17
27楼


同意.如果只考虑载流,可能10方线就够了.
回复
ymejian6728
2006年04月21日 10:58:49
28楼
你的400kVA箱变满负荷运行才23.12A的电流,考虑其他的因素,选YJV22-3*50或YJLV22-3*50的电缆都可以。
回复
pannp9266
2006年04月21日 13:31:24
29楼


同意
回复
lujun001
2006年04月22日 01:32:57
30楼

这么大??
回复
wzk845
2006年04月22日 18:07:19
31楼
交联聚乙烯绝缘电缆应该是高压的,400kVA箱变高压侧电流只有20几安,用35的足够了.
回复