400kVA箱变要用多大截面交联聚乙烯绝缘电缆?
sunand
sunand Lv.2
2006年03月30日 20:53:19
只看楼主

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?

请问400kVA的变压器要用多大截面的交联聚乙烯绝缘电缆?
免费打赏
ljs1399
2006年05月07日 23:01:32
32楼
要看箱变到环网柜供电距离来定.
回复
lgzhi7
2006年09月26日 17:22:11
33楼
3x70,同意
回复
kavenma
2007年04月03日 15:18:31
34楼
最好用70的电缆
回复
yitaolv
2008年10月31日 10:49:13
35楼
我们计算选用35平方的电缆就可以使用,还要考虑其他的什么因素吗?
比如:短路,过载。。。。。。:L
回复