看了有关这方面的很多问题,但是感觉还是没有完美的答案:那就是多层建筑群的室内外消防?设计条件:多层建筑群,如中学校区。有学生宿舍、教职工宿舍、教学楼、风雨操场、图书馆等。按规范要求室内均需要设室内消火栓。问题:1、室外采用消防专用管网?还是生活消防共用管网?2、如设消防专用管网,室外消火栓设在消防管网上呢?还是生活管网上(低压消防系统)。3、如设消防专用管网,那么室内消火栓的压力、流量是否一定要建消防水池、消防泵房。校区很大(8万平方)的话,只设一个消防泵房是否够用工,或者是满足了最大的压力要求,但泵房附近的却超压?反而要多设减压措施。
设计条件:多层建筑群,如中学校区。有学生宿舍、教职工宿舍、教学楼、风雨操场、图书馆等。按规范要求室内均需要设室内消火栓。
问题:
1、室外采用消防专用管网?还是生活消防共用管网?
2、如设消防专用管网,室外消火栓设在消防管网上呢?还是生活管网上(低压消防系统)。
3、如设消防专用管网,那么室内消火栓的压力、流量是否一定要建消防水池、消防泵房。校区很大(8万平方)的话,只设一个消防泵房是否够用工,或者是满足了最大的压力要求,但泵房附近的却超压?反而要多设减压措施。
4、屋顶消防水箱是否可以只在最高处的一间(比如宿舍楼)设就行了。如果行的话,水箱的容积是否只按消防用水量最大的建筑物10分钟要求满足就行?而且这样还有一个问题就是因为单体的消防进水管一般有止回阀,而屋顶水箱的水则是需要供全校所有的建筑的,那么这个设消防水箱的宿舍还需单独设一根出水管(不经过室内管网),直接与室外消防干管连接吗?
5、