风机的全压是否同水泵的扬程?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2006年03月30日 15:06:12
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高手,(沿程阻力+局部阻力)*1.2=风机全压?风机全压是否同水泵的扬程?

请教各位高手,(沿程阻力+局部阻力)*1.2=风机全压?风机全压是否同水泵的扬程?
免费打赏
shaozhongya
2006年04月04日 13:48:04
2楼
不同啊!
扬程是提供的静压,主要是满足克服管道阻力的。
风机全压就包括了静压、动压了
回复
xshlwh123
2006年04月05日 10:45:16
3楼
那通风机全压是否等于风道的沿程阻力与局部阻力之和的1.2倍呢?
回复
nky6666
2006年04月05日 21:27:38
4楼
1.2是漏风系数
回复
lh1996
2006年04月06日 10:23:47
5楼
哎,真不知道在说些什么
楼主想表达什么意思啊?
回复
hxs9888
2006年04月13日 23:25:23
6楼
扬程克服的是水管,阀门,机组,末端的阻力,和楼层高矮没关系
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月14日 11:24:35
7楼

扬程克服的怎么是静压呢,因该是动压呀
回复
xshlwh123
2006年04月14日 11:49:54
8楼
可能我真的没表达清楚,我只想问风机的全压如何确定,比方说风道的(沿程阻力+局部阻力)=320pa,那么风机的全压应该选多大?
回复
dangjun
2006年04月14日 16:30:16
9楼
静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。
所以风机的全压应该是最不利环路的总阻力(延程阻力+局部阻力)乘风压附加系数(1.1-1.15)
回复
zjl780806
2007年03月20日 12:28:07
10楼
谢谢了
回复

相关推荐