我们的一个雨水集水池,用潜污泵排水,用浮球来控制水位,高水位停泵,低水位启动泵。结果发现浮球开关总是坏。已经换了好几个了,浮球开关是选用的好产品,以前用过很多,没有出现过这样的问题。请教各位,到底是什么原因呀?补充一下,那个雨水池很大,难道跟大小有关系
我们的一个雨水集水池,用潜污泵排水,用浮球来控制水位,高水位停泵,低水位启动泵。结果发现浮球开关总是坏。已经换了好几个了,浮球开关是选用的好产品,以前用过很多,没有出现过这样的问题。请教各位,到底是什么原因呀?
补充一下,那个雨水池很大,难道跟大小有关系
2楼
应该是高水位启泵,低水位停泵吧?可以试用液位控制器!
回复
3楼
楼主用浮球的估计会容易坏一点,可以介绍我们小区地下车库用的那种,用电子式的,因为以前试过用浮球的淹过一次,具体什么厂家就不在这里说了,用起来还不错,具体的可以到网上自己搜索一下“电子式水位开关官方网站”可以找到更多关于自动排水的资料,这里发个图片资料参考一下
回复
4楼
楼上推荐的水位控制器不错 。
回复
5楼
试过,还真不错,比较灵敏。探头外面是塑料做的,应该不易长水垢。如果寿命长的话是个不错的东东
回复
6楼
质量好的浮球估计也不差,只是容易频繁启动,调整的时候有点麻烦
回复
7楼
可采用淹没式压力变送器与浮球开关双重设置.特别是雨水排水,容易发生淹没危险的地方,更应该利用两种液位控制装置.
回复
8楼
没错,安全起见,用两种以上的水位控制器会稳妥一点,坏了一种还有另一种,同时坏的可能性是很小的。压力式的可能太贵了,还是用电子式水位开关和浮球开关两种同时安装吧
回复
9楼
不知电子式水位控制器价格如何?
回复
10楼
呵呵,电子式的还不错。。。。。
回复
11楼
有意识做雨水收集的和太阳能发电的不错,但初期应该要投入一定的成本
回复