关于升压变压器作降压变压器用的问题
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2011年03月05日 09:03:29
来自于变压器
只看楼主

有没有做变压器的?问容量为31500KVA。电压110KV/10.5KV升压变压器是否长时间可以作降压变压器用,我问了好几个搞电的,他们说可以。如果可以,那么变压器厂家怎么分做升压变压器和降压变压器呢?做一种不就可以了吗?[ 本帖最后由 lzq_123 于 2011-3-5 13:47 编辑 ]

有没有做变压器的?问容量为31500KVA。电压110KV/10.5KV升压变压器是否长时间可以作降压变压器用,我问了好几个搞电的,他们说可以。如果可以,那么变压器厂家怎么
分做升压变压器和降压变压器呢?做一种不就可以了吗?

[ 本帖最后由 lzq_123 于 2011-3-5 13:47 编辑 ]
免费打赏
gelm
2011年03月10日 17:57:02
12楼
可以的,只要保证两端线圈接入的电压符合要求。
回复
hygain1231
2011年03月11日 08:53:05
13楼
顶你!说的对,要不区分岂不乱了套?
回复
zyz8438
2011年03月11日 11:11:28
14楼
同意7楼朋友的意见!

升压变压器和降压变压器在制造工艺方面完全是一样的,唯独就是变比稍微有些出入。一个变比比系统标称电压比略高,一个比系统标称电压比略低!
回复
lwm112
2011年03月11日 14:46:42
15楼
我认为楼主说的110/10.5本来就是降压变压器,升压变压器应该是121/10.5或11的啊
回复
wdx_1
2011年03月12日 00:57:15
16楼
刚查到保变的一个资料,升压变的绕组工艺排列由外到铁心是高/低/中,降压变是高/中/低,不知有何好处。。。。没去研究
回复
xw8765
2011年03月13日 17:31:41
17楼
调整一下分接头就可以了
回复
lcccm123
2011年05月12日 22:42:52
18楼
同意九楼的说法,毕竟也是专业呀。
回复
李妙言
2011年05月13日 18:12:09
19楼
此帖也学到了不少东西
回复
y502x
2011年05月13日 23:19:00
20楼
同意区管和版主的意见,真的没有很严格的区分.
回复
szh0111
2011年06月07日 17:33:09
21楼
9楼说的比较全面
回复

相关推荐

APP内打开