有没有做变压器的?问容量为31500KVA。电压110KV/10.5KV升压变压器是否长时间可以作降压变压器用,我问了好几个搞电的,他们说可以。如果可以,那么变压器厂家怎么分做升压变压器和降压变压器呢?做一种不就可以了吗?[ 本帖最后由 lzq_123 于 2011-3-5 13:47 编辑 ]
有没有做变压器的?问容量为31500KVA。电压110KV/10.5KV升压变压器是否长时间可以作降压变压器用,我问了好几个搞电的,他们说可以。如果可以,那么变压器厂家怎么
分做升压变压器和降压变压器呢?做一种不就可以了吗?
[
本帖最后由 lzq_123 于 2011-3-5 13:47 编辑 ]
2楼
谁说变压器分升压与降压了?
“110KV/10.5KV”在铭牌上肯定是“电力变压器”,不会写“升压变压器”或“降压变压器”!
回复
3楼
可以运行,条件是你的分接头需要调整。因为升压变与降压变的损耗来源不在同一侧,决定了损耗压降不在同一侧,需要通过调整分接头来保证电压正常。
回复
4楼
同意!
简单的说:一个主、副线圈匝数相同的变压器,当主线圈输入220V,副线圈上得到的电压一般来说都会低于220V。所以在变压器制造时考虑到了这一点,副线圈按比例就会适当的增加匝数,以求达到设计使用的电压。当变压器反过来用时就需考虑着一点。
回复
5楼
2#说的很有意思。
回复
6楼
3楼的说法有些意思。
回复
7楼
这个我可有些不同意见,变压器是分升压变和降压变的 。
如何由变压器的铭牌变比判断是升压变压器还是降压变压器。
我国的输变电线路电压等级(KV)为:
0.38、3、6、10、15(20)、35、60、110、220、330、500
线路的始端(电源端)电压将比这些数值略高,10KV及以下的电压等级始端要高5%,10KV及以上的电压等级要高10%,因此变压器的额定电压也相应提高,所以线路始端变压器的额定电压(KV)为:
0.4、3.15、6.3、10.5(11)、15.75、38.5、66、121、242、363、550
由此可见,如果变压器高压额定电压比线路电压等级的电压高,则必为升压变压器;反之,高压额定电压低于上述始端额定电压的则为降压变压器。
另外,发电机额定电压(KV)也比线路电压等级高,一般为:
6.3、10.5、13.8、15.75、18
所以,可以得出结论:在额定电压比中,仅仅是低压额定电压高于线路电压等级线路电压等级的为降压变压器,其余为升压变压器。
回复
8楼
3楼、4楼说得都对。
回复
9楼
例1:额定电压比为121KV/10KV时,为升压变压器(低压额定电压不高)。
例2:额定电压比为110KV/10.5KV时,则为降压变压器(仅有低压额定电压高)。
例3:额定电压比为121KV/10.5KV时,则为升压变压器(不仅低压额定电压高,高、低压额定电压都高,实际上是发电机变压器)
例4:额定电压比为242KV/121KV/13.8KV时,则为升压变压器。
例5:额定电压比为110KV/38.5KV/11KV时,则为降压变压器。
升压变压器和降压变压器有何区别,可互换使用?
升压变压器的二次侧电压高于降压变压器的二次侧电压,如果认为一次侧损耗差多的情况下,升压变压器的二次侧功率损耗要小于降压变压器的二次侧功率损耗。
在原理上变压器是被动型的电气设备,输出功率取决于负载, 在电压满足的情况下, 只要 输入功率>变压器容量>负载 就可以互换使用,但是实际上不行。变压器设计时是需要考虑功率损耗的,初级线圈除担负传递到次级功率外还要负责提供铜损、铁损、涡流等等损耗,次级要增加线圈来抵消电压损耗,而且在生产时,一、二次线圈的耐压、耐流水平、线圈规格都有不同的标准,所以不能颠倒使用。如果急用,暂时应急代替也还可以忍受,不过会增加变压器损耗和降低可靠性。
我上个星期正好做了公司内部培训文档,正好有些资料。
回复
10楼
同意楼上说法
回复
11楼
路过学习,学习!
回复