湿式报警阀放空后补水突然压力高达2.0map,关闭蝶阀泄压后再补水正常,不知是何原因,请高手赐教!(报警阀前端有可调式减压阀)

湿式报警阀放空后补水突然压力高达2.0map,关闭蝶阀泄压后再补水正常,不知是何原因,请高手赐教!(报警阀前端有可调式减压阀)
idonglei517
2011年03月04日 19:03:50
2楼
一般湿式报警阀都是用稳压泵控制的,是不是消防泵没有用稳压泵联合稳压罐的缘故,若不是,应该在消防泵出水管上设置防超压设施…………
回复
lcs37360
2011年03月06日 10:40:50
3楼
首先要清楚管道的2Mpa压力来自那里?
可能
1、是减压失灵,
2、水流冲击力过大造成的,(因为湿式报警阀是有单向性)
回复
老科
2011年03月06日 11:40:49
4楼
难以理解,系统也没这么大压力吧?
回复
海阔天空0
2011年03月06日 23:14:03
5楼
奇怪,系统怎么会有这么大的压力?
回复
liusongren2005
2011年03月07日 00:27:00
6楼
一般来说,系统也没那么大的压力。前面各位说的也都没错。我分析是不是放水太快,产生严重的水锤现象,一下压力出现那么大,但是几秒之后就可以恢复。另外一个原因可能是报警阀上的压力表不够精确,可能是表坏了。一般来说,整个消防系统如果达到20公斤的压力,可能要出问题的,好多接口都承受不了那么大的压力。
回复
tzh188
2011年03月08日 17:37:00
7楼
初步判断应该是报警阀压力表出现问题,即使出现水锤也不会产生那么大的压力。而且补水很快就消失了,应该是压力表出问题。
回复
panweigogo
2011年03月12日 09:58:18
8楼
估计是动压过大~应该是没有那么大的压力~除非是减压阀坏掉了~而且卡扣连接一般能承受1.6MPA以下的压力~高于这个会损坏~
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月13日 11:10:58
9楼
1、报警阀压力表可能坏了
2、瞬时动压
3、稳压联动失去作用
回复
prophetduck
2011年03月14日 15:02:38
10楼
这种情况的确有可能发生的,原因以上都进行了分析,顶