现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:
以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:
1、 进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。
2、 个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计手册》第一册P678孔口出流的局部损失公式为h=ζ ,ζ=1.06,即得到μ=1/((ζ)1/2),即μ=0.97,两相矛盾,以那个为准。
3、 个人认为,进水槽2到滤池的水位差即为水流经V型槽与池壁相连处的孔口非淹没出流时的水头损失值,这个该如何求解。
注:因无法输入开方符号,用1/2次方代替,大家见谅啊。望高人不吝赐教啊!