V型滤池进水渠到V型槽的水位如何确定?
xinxinzhl
xinxinzhl Lv.3
2011年03月04日 15:38:25
只看楼主

现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:

1、 进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。
2、 个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计手册》第一册P678孔口出流的局部损失公式为h=ζ ,ζ=1.06,即得到μ=1/((ζ)1/2),即μ=0.97,两相矛盾,以那个为准。
3、 个人认为,进水槽2到滤池的水位差即为水流经V型槽与池壁相连处的孔口非淹没出流时的水头损失值,这个该如何求解。
注:因无法输入开方符号,用1/2次方代替,大家见谅啊。望高人不吝赐教啊!
免费打赏
mikeding
2011年03月04日 17:38:05
2楼
还有闸板阀门吧! 没有图纸不知道每个池子、孔口数等的对应关系难以核算。
回复
jiaowan8835
2011年03月04日 20:39:56
3楼
看来你是跟这几个水位较真了。
我个人认为是这样的:V型滤池里面有 出水井水位、滤池内过滤水位、还有进水槽2水位、进水槽1水外、进水渠水位共5个水位。
出水井水位是由出水堰控制的,滤池内过滤液位是由出水阀与液位计联合自动控制的(人为设定),进水槽1的水位是由进水槽2前的堰板控制的。
进水渠内液位是进水孔按孔口出流计算水头损失推算的。
之余进水槽2的水位,实际上与滤池内的液位差没有5cm,就是给个数,因为从进水槽2至滤池,两个V型的孔很大的,真的水头损失还没有池内波浪高。没必要较真这个液位,区别一下就可以了。
回复
xiaowang
2011年03月08日 14:08:55
4楼
对于你的第一、二点,一个是孔口自由出流,一个是淹没出流,理论公式本来就不同。所以你自己的结论是矛盾的。
对于第三点,滤池到过滤后期,滤池内的水是淹没V型槽的;过滤初期,V型槽相当于堰。我个人人为过滤后期的水头损失可参考手册一中局部水头损失系数那一节中关于明渠、扎口来计算其水头损失。
回复

相关推荐

APP内打开